CA88

咨询电话:15817488109

当前位置:首页 > 资讯共享 > 常见问题

如何解决在需要先上电后接电机步进驱动器报警缺相的问题呢?

文章出处:汉德保(HDB MOTOR)电机 人气:2268发表时间:2022-08-25

    汉德保S系列步进电机驱动器具有检测电机缺相功能,如何解决在需要先上电后接电机驱动器报警缺相的问题呢?


    最近有客户反馈,使用汉德保S-245D驱动和步进电机,想通过设置实现步进驱动器上电不连接电机的情况下,不报警。采用的是分开的通过哈丁链接,但是驱动器产生了报警,咨询我们售后怎么解决。


    售后工程莫工解答:汉德保S-245D驱动,是设置有报警功能,没有连电机的情况下,使用使能给电再断电开一刷掉报警,也就是通过使能信号可以刷掉报警。但是在操作的时候,不建议带电插拔电机接口,以免烧掉。


    报警功能汉德保是设置缺相保护的,如果使用的时候不想这个功能,可以在购买前跟我们销售确认好,我们可以去除这个功能。
此文关键词:

同类文章排行

最新资讯文章

CA88